К нам в цех оформился паренек из административного подразделения на должность ответственного за электрохозяйство на пол ставки по совместительству, нужно ли проходить ему проверку в госэнергонадзоре заново?
Если у вас возник вопрос, вы хотите записаться на обучение, провести измерения или СОУТ отправьте заявку и мы ответим вам в ближайшее время.
02.04.2014 00:52:49
Я думаю, что даже в энергонадзоре скажут, что у этого сотрудника есть необходимость пройти проверку на знание электрооборудования и техники безопасности.
|
|
|
|
03.04.2014 10:25:25
Ответственные за электрохозяйство, их заместители и специалисты по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проходят проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
Специалисты, принятые на работу по совместительству, в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйсво по согласованию с органами госэнергонадзора могут не проходить проверку знаний в следующих случаях: если с момента проверки знаний в комиссии органа госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе не прошло более 6 месяцев; энергоемкость установок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы; в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В. |
|
|
|
07.04.2014 12:50:29
На все вопросы по этой теме даны ответы. Тема стала неактуальной. До встреч на форуме в новых темах!!!
|
|
|
|